風管設計需滿足風量、阻力、安裝三大要求:風量匹配,按房間面積與換氣次數計算,如辦公室換氣次數3-5次/小時,100㎡辦公室風管截面積≈0.2-0.3㎡(風速8-12m/s);阻力控制,盡量減少彎頭(90°彎頭比45°彎頭阻力大50%),長距離風管(>10m)設導流葉片,風速不超過12m/s(避免噪聲>55dB);安裝適配,風管尺寸按吊頂高度調整(如吊頂高度2.7m,風管高度≤300mm),避開梁、燈槽,法蘭連接用密封膠條(漏風率≤2%),防火分區處設防火閥(溫度280℃自動關閉)。材質上,普通通風用鍍鋅風管,潔凈場景(如醫院)用不銹鋼風管,潮濕環境(如衛生間)用玻璃鋼風管。